0楼
看了评论,大家好像并不熟悉低压电气规范,PE在电气中确切说是保护接地线,在低压电器规范中现场供配电的常规为TN、TN-S类型,常规的TN类型为三相四线制,一般为3L+1PEN,在70-80年代的标准里,PEN实际是工作零线N,通常会将N线接到电气设备的外壳作为接零保护,也就同时作为PE线用了,所以也称作PEN线,这种应用就要求在二次变压器的工作接地良好,但实际应用效果不是很好,出现了很多触电事故,因此在TN配电应用上又采用了在现场自己做新的接地线以保证安全,其实很多低压电器设备的接地线和N线是相通的,因此这种自己做接地的方式只是进行了零线的重复接地,本质还是TN系统。
至于三相五线制(TN-S系统),是现在为保障安全设计的配电系统,即3L+N+PE,在二次变压器一侧,选取一个化学性质稳定的区域,分别做N与PE的接地,输出5线,这样可以保证用电区域PE接地需求,尤其在沙土或其他不易做接地的区域,这样做可以提供较大的安全保障,但在功率较大的用电场合,对PE一样要求做重复接地。
值得指出的是,PE的主要用途是漏电保护。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。