多谢楼上,你说的对,我也找到了以前做的一个记录,都忘了,呵呵。把我做的记录贴在下面,供大家参考:
840D机床通道数量的更改
19000以后的参数是作为功能的激活参数。其中19200是要激活的通道的数量。首先在这里填入要激活的通道 1-10个。这个数量是受到NC软件版本的限制,也就是NC卡的版本限制。不同的NC卡的版本对应于不同的轴数和通道数量,在对这个参数赋值的时候,如果超出了NC卡版本所规定的范围,就会有个提示出现,指示这里最大的输入范围。在这里输入完毕以后,比如输入了10,但这10个通道的配置只是被激活了,并没有被配置,要在10010[0]--10010[9]中指定每个通道的模式组。哪一个被指定为1,那个通道就会显示出来,也就是在通道数据中会出项相应通道的页面,在机床加工页面也出项相应通道的切换页面。如果这里设置为0,那个这个通道就不会显示。这就是为什么在有的机床上,我们看到他的通道是不连续的,可能是1、3、4、7等等。通道的增加或减少会改变存储区域的变化,有可能会导致数据的丢失。对于会改变存储区域的参数设置,在改变以前一定要做数据的备份。这样的参数如:增加螺距补偿,增加R参数的范围。增加全局数据的数量等等。