0楼

你这么配当然是切换不了了。
西门子推荐的方案是:
WINCC + CP1613 + S7-REDCONNECTION + CP443-1 * 2, 组态PC站Application或OPC。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=6
219 S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯(2004.03.30)