1.首先应用WINCC,应该了解WINCC支持哪些防毒软件,这里注意,WINCC是不支持杀毒软件的,不允许进行扫描病毒,还有个问题就是更新病毒库要注意,一般更新病毒库是会要重启的,这就要考虑到对实际的影响了。其次,安装安全补丁的时候,可以去查询,WINCC所支持的安全补丁有哪些。
2.启动WINCC,那么station configuration也是会跟着启动的,否则就是WINCC有问题。 下载PC站的组态,是通过IE或通讯卡片下载的,要设置其MAC地址或IP地址。CP1613只需要驱动支持,不需要license的。
3.S7连接只能通过MAC地址进行通讯。SIMATIC站新建连接的话,那么连接项都要分别下载。
4.WINCC PCS7操作员站=WINCC+可选项
5.所有显示的数据都是跟变量连接的,变量可以根据一定的方式和控制器连接。
6.进入WINCC后,反键点OS属性,可以在属性里设置单机或多用户或client project,如果是server client结构时,必须选择multi-user project.
还可以设置用户循环时间,下拉可以自定义时间。也可以在属性里设置热键。Hardcopy是直接打印的意思。
7.点击COMPUTER,显示的名字要与计算机名一致,否则进入WINCC首件事就是改成相同的名字,改完后再退出WINCC,重新进入。查询计算机名的办法之一:RUN---CMD—hostname
8.在WINCC中反键点击该站的属性,在属性栏中的STARTUP项里,选择启动项,当作为SERVER时,常规是不勾Graphics Runtime, OS是要勾选上的。在Graphics Runtime里面可以设置画面的大小。
9.点击OS project editor右键打开,选择分辨率和MONITOR的台数,选择Detail可设置顶端的层数。
10.Tag logging右键打开归档,cross reference查找画面,Redundance设置冗余,Picture tree manager管理画面分层。
11.西门子造纸DCS标准,标准包括AS,ES,OS,OC
12.Chart编程时,选择CH-AI,CH-AO,CH-DI,CH-DO,是PCS7特有的模拟输入和输出模块,数字输入和输出模块。可以对应用模块产生诊断代码,向上传输。
如果不用这些输入输出模块也是可以的,但是这就是忽视了PCS7的功能。Chart的引脚连接,原则是只有同种类型才能相互连接。
13.设置PG/PC Interface时,如果是CP5512的话,那就必须选择如下选项:
Set PG/PC Interface----对应的通讯方式----properties---PG/PC is the only
Master on the bus.当是MPI时,还可以选择诊断功能,并读各个站点。
14.建立PG/PC interface连接的时候,如果station configuration上选的通讯模块是CP1613,那么设置PG/PC接口的时候,应该选PC internal. Station configuration上选择IE的话,是不行的,因为需要软绑定。
15.项目做完后,最好做个归档,拷贝几份,分别放在不同的地方;归档最好以项目名称和时间命名,并在旁边建一个文档readme,说明程序的更新情况。
16.下载OS的办法,反键点OS,选择COMPILE;如果WINCC画面出了点问题,建议重新下载OS。
17.DP-LINK IM157即Y-LINK,作用:2个DP进,一个DP出,只要有一个DP进,就不会中断的。不过这样出的DP线只支持最多240byte的通讯。线上设备跳的原因可能有:针对干扰问题,可以检查屏蔽是否可靠,检查终端电阻,检查接线的良好与否;针对设计问题,考虑是否距离过长,挂的点数过多等问题。
18.网络上,如果是server和client结构时,必须是对等网,也就是说要设置server的访问权限。
19.Profibus总线上加repeater的办法,在总的profibus上加几个repeater,从每个repeater上再引线出来,这样的好处是不会造成放大信号的同时放大噪音。如果挂的是simocode的话,在最后要连一个终端电阻,建议选择有源电阻,阻值为220欧。选择有源电阻的原因是,即使最后一个simocode断电后,也不会对整条线造成影响。
20.如果是CPU冗余结构,那么注意:CPU背后有一个拨断开关,可以选择拨至0或1,当更换CPU的时候,要注意拨的位置一致;CPU有两个同步模块,两CPU间的同步模块是通过光纤盒连接的;选择冗余IM153的话,那么背板也要要是可以插放两个IM153的。