从高压开关柜接到32000KW同步电机上的9根电缆,当电机负载到23000KW时,这9根电缆中有三根温度超过70度

已锁定

James yan

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-06-13

普通 普通 如何晋级?

从高压开关柜接到32000KW同步电机上的9根电缆,当电机负载到23000KW时,这9根电缆中有三根温度超过70度

1170

14

2008-07-10 01:20:50

现在我们是这样解决的,在这9根中,在A,B,C三相上,我们分别又加了一根电缆。现在总共有12根电缆接到电机上。这样做有用吗?还有什么更好的方法,不要使电缆温度过高。