发布于 2008-07-10 23:09:15
0楼
你用冗余连接向导的方式不可靠,推荐还是使用CP1613,不信你通过修改参数切换一下CPU的主从,WinCC的通讯连接对象是不切换的,它只在CPU STOP或断电的情况下切换,而且断电检测时间长。都使用HCPU了,也不差CP1613的钱了吧
Palm:IIIXE->TW->TX