薛定谔的猫

  • 帖子

    890
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-10 23:40:24

0楼

“S7 connection中的容错连接,也是需要特殊的软件支持的。”需要硬件和授权,需要什么特殊软件支持,这倒没听说过
“上位机即WinCC”,上位机是个PC Station,WinCC只不过是在其上的OS项目
“PCS7只适用于S7-400,不使用S7-300。选择CPU的时候也要考虑,CPU是否适用于PCS7”深层考虑过为什么S7-300不能使用吗?PCS7只是一个构架和体系的集成,S7-300不能使用CFC吗?
“组态PC station的过程中,WINCC Application Client指的是操作员站”站点是PC Station,里面的项目组件和展的概念要区分开
“PC station组态的内容要与station configuration的内容一致”不一致不行吗?
“ 现在出的S7-400的CPU都只有RUN和STOP两个档了。”少了一个吧,还是说又出了最新版的产品?
“下载程序,CPU是肯定会跳停的。”这是谁教给你的,only change下载会停机?什么情况下下载程序会停机参考一下本版的以往帖子
“程序执行量大时,要扩大Memory.”扩大什么Memory,Work Memory?能扩展吗?
“更新硬件办法:进入硬件组态,OPTION---Install HW updates.下载的新硬件的文件格式为“xml”.”对PCS7来说,不推荐这样更新,应该使用西门子推出的硬件升级软件包,如对PCS7V61的硬件升级包等
“下载AS到PLC”正确顺序应该是下载硬件,连接,在CFC中下载程序。使用标准下载循序是不会漏下连接的