反馈接AI,
给定用固定给定,就是你说的开关量设定,
例:
P700=2
P701-4=99
P2200=722.3(DI4 pid enable)
P2202=X%(pid setpoint)
P2221=722.3(pid setpoint source DI4)
P2253=2224(PID SETPOINT=FIXED FREQUENCY)
P2264=755.1(PID FEEDBACK=AI1
我的帖子让你看的你看没有