0楼

你的问题就是醉书生所说的。
监控时不要选择字符串,你单独监控VB60开始的N个字节,类型为ASCII。
一串字符和字符串是2个不同的类型。字符串包含2个部分,第一个字节为字符串中字符的数量,从第二个字节开始才是字符串中字符的开始。
拿你的例子来说,“12”和'12'是不一样的。双引号表示字符串,实际占3个字节16#023132,单引号表示一串字符,只占2个字节16#3132