6SE70变频器过流故障问题

928

6

2008-07-11 16:12:32

某连铸后处理生产线成组辊道负载由一台70变频器开环V/F驱动(带制动单元及制动电阻),控制全部由PLC硬线及DP网络控制,空载制动时PLC程序先给出停止命令,70按照默认停车时间10s停车,但PLC控制的电机抱闸在70未完全停下来就将抱闸抱死,这样的控制是为了用抱闸帮助电机尽快停下来,导致70电机侧负载电流瞬间增大,报F011过载故障,观察制动电流几乎达到两倍电机额定电流,试图增大P102和P128,但P128应该只能设置到装置的最大输出电流,这个电流值仍不满足制动时产生的过流。不知70的过流检测是如何工作的,有没有参数可以延迟这个检测时间或者是提高检测电流值。另外70的制动单元工作电压是否有参数可调?目前,暂将PLC抱闸时间延后,但恐怕无法满足工艺停车要求,后又考虑将P464制动时间缩短,但担心制动太快又会有其他问题出现,故未尝试。不知各位朋友有什么好的建议,谢谢。