发布于 2008-07-12 23:26:22
0楼
你的程序没有毛病,不过你没有考虑plc是循环扫描程序的。在mw0=10后,下一个扫描周期plc又开始执行循环体。最后出现问题plc死机。
我把你的程序稍加修改,运行后就不会死机了。
A M 1.0
JCB _01b
L 0
T MW 0
_01b: NOP 0
A M 1.0
JNB _01C
m001: L 1
L MW 0
+I
T MW 0
L 10
==I
JNB m001
T MW 2
R M 1.0
_01C: NOP 0