回复:PCS7培训的部分摘要及心得

习惯了她

  • 帖子

    180
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-13 21:00:25

0楼

我是新手,还请多多指教呀
1.“S7 connection中的容错连接,也是需要特殊的软件支持的。”
这点是技师说滴,因为偶这边还没用到这功能,所以也没深入,还请有知道的能说明一下.
2.上位机即WinCC,这样说确实有差异,没有猫的概念强,嘿嘿
3.PCS7只适用于S7-400,不使用S7-300
这点,我没有深入想过,猫知道为什么吗?还望说明一下,谢谢
4.组态PC station的过程中,WINCC Application Client指的是操作员站
我的印象里,如果使用组件WINCC Application Client,那么它就可以当一个OS来用,不是吗?
5.PC station组态的内容要与station configuration的内容一致
如果不一致的话,那么下载不了PC station吧?
6.现在出的S7-400的CPU都只有RUN和STOP两个档了
是的,据讲师说是这样的,已经没有RUN-P档了,这点斑竹帮忙确认一下吧
7.下载程序,CPU是肯定会跳停的。
这点是我的错.change only的话是不会跳停的
8.程序执行量大时,要扩大Memory
这个我不懂``不好意思
“更新硬件办法:进入硬件组态,OPTION---Install HW updates.下载的新硬件的文件格式为“xml”.”对PCS7来说,不推荐这样更新,应该使用西门子推出的硬件升级软件包,如对PCS7V61的硬件升级包等

“下载AS到PLC”正确顺序应该是下载硬件,连接,在CFC中下载程序。使用标准下载循序是不会漏下连接的