回复:从高压开关柜接到32000KW同步电机上的9根电缆,当电机负载到23000KW时,这9根电缆中有三根温度超过70度

James yan

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-13 21:33:26

0楼

是给高炉送风用的同步电机。用变频器也是为了节能。用的10KV交直交高压变频器。我们现在把9根电缆改为了12根,原来的是按品子接法,现在接的三根是接照相位交错法接的,当负载在23000KW时,每根电缆的温度在45度左右,并且每根分的电流也只有300A左右。现在电缆发热的情况基本控制在45度左右。