前天单位的一套6SE70整流单元(一主一从)报F034故障(故障的意思是并联的功率部分出故障,即整流单元的从整流有问题),按照说明书里的可能原因解决措施初步也没有什么具体的发现,因怕耽误生产将P076参数值由112改为002,取消监控。昨天在什么都没有动的情况下,该回原参数,多次启动正常了。(第一次启动的时候还是报F034,几次这样的情况后但是最后还是启动起来了未在报故障)只是电压不稳,10左右的波动值。是在逆变器带载工作的时候。原来不是这样。现在可以说设备还存在问题和隐患,请斑竹和大侠们帮助分析解决一下。新手,万分感谢