主站是314-2DP,连接5个子站,按要求接好了DP头,敷好了电缆(用的是2芯屏蔽电缆,不是西门子的)主站地址为1,按线路走向依次为2...5,速度为1.5MHZ,下载组太后主站SF灯长亮,BF灯快闪,打开软件主站与子站没有连接.接着进行以下故障处理:
1、检查终端电阻情况,正常。
2、检查子站的物理地址情况,正常。
3、是否电气地不同,把频蔽层都浮空,没有变化,不能连接。
4、把频蔽层都浮空,就连主站和2号子站(4米),把终端电阻放正确位置,不能连接。
5、把主站和2号子站电缆用摇表摇正常。
6、放了根主站和2号子站临时电缆频蔽层都浮空,通了,把其他子站组太都删了,主站和2号子站SF,BF灯都不亮,软件也正常。
7、接着放2号到3号子站临时电缆频蔽层都浮空(20米),就怎么都连不上了,单独与3号连也不上,状态就是头不插子站BF长亮,头插上子站BF慢闪亮。
到现在问题还没有解决,不经意的发现地址开关怎么比标的数字多一个,这个有无关系,期待专家指点。