quote:以下是引用zhangli0在2008-07-14 10:09:11的发言:
1、两线制、西线制是针对现场设备来说的,如果需要单独供电,然后再输出电流信号(需要四棵线)则为四线制,如果在供电线路上产生电流(只需要两棵线)则为二线制。你的描述就是四线制的电流。如果检测电压,你可以在回路中串联一个250欧姆电阻,然后模块监测电阻上的电压(1~5V)。
2、(1)没有错误(2)你说的电流表示外部输入信号的量程还是你的万用表?如果是外部信号的量程,你的K1为0,K2为27648,HI_LIM端和LO_LIM端应该写10和1因为你的4好按对应的就是1A电流,所以你应该改电流变送器的量程。
我说的量程是电流变送器的量程(1~10A),如果按你说的LO_LIM端设置成1的话,即使没电流到变送器,那程序输出也不会是0,而是1,因为公式[(float(IN)-k1)*(HI_LIM-LO_LIM)/(k2-k1)]+LO-LIM里+LO-LIM了,所以是1!这样不就不对了吗,没电流时还显示1A输出!