看了题目,一定不解,这是风马牛挨不上的嘛,什么意思?
确有关系,而且本人碰到了,特发此贴,启示大家。
有一装置(6RA70)异地应用,在家调试完毕。到了用户,通电以后即报F004,查线路接线、电网均无问题,实在不解。冷静分析,F004的故障内容是装置检测到了缺相,那么只有两种情况存在,一种是真的缺相,一种是假的缺相。前者与用户电网、硬件、接线有关,并已检查无误,可以排除;后者有两种可能,一种是检测元件损坏了(这不太可能,装置是新的还没有正式的使用呢),还有一种是相电压检测端子断线,于是检查装置的内部接线,果然发现端子松动了,是长途运输颠簸造成的。
因此,新的装置,检查内部端子接线,也很重要呦,尤其是经历了远途运输的装置。我这可是第二次碰到此问题了,是偶然?是必然?说不清楚。