回复:CPU313C-2DP通过PROFIBUS控制MM440变频器正转25Hz

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-12-21 22:14:01

0楼

1、先熟读MM440的PROFIBUS网卡光盘的资料,了解工作原理、控制字的组成和定义。只有多看资料,才能增长一个工程师的技术素养。
2、由I124.0通过网络控制变频器多此一举,有了网络只要将控制字值或设定频率送到PPO3的控制字单元即可启停变频、设定工作频率等。
3、常用控制字START=16#447F,STOP=16#447E。频率设定时,好象是设定值=127时,变频的频率是1HZ,这点记得不很确切,自己上机试一试。