quote:以下是引用xu74在2008-07-01 14:28:00的发言:
谁知道485通讯、232通讯。MPi通讯、modbus Rtu、profibus-dp通讯的距离和速度吗?及他们通讯的的场合和优缺点。
RS485见过实际使用的最快20M时距离是100m;一般的似乎都是说明9600bps时到1000m-1500m不等(比如1200m)(物理特性决定)可以通过中继延长。
RS232似乎一般都用在115.2K以及以下的速度(理论上可以更高,但是似乎一般的工业上的规格都写这个。)距离官方说法是15m内;可以通过RS232转成RS485(或者其他网络),再将RS485(或者其他网络)转成RS232延长。
MPI走的是RS485网络,官方说法是50m,但是经常有人说可以走到100m以上。
Modbus rtu一般设备指明都是1200m,不知道西门子S7200走MODBUS能多远?没有数据;
Profibus-dp官方说明是1000m(1200m?),波特率是9600;50m内速度为12Mbps,似乎一般用得最多的是1.5Mbps.
回答完毕。