一个S7-300的PLC,CPU进出线接口,一端带一个子站A,一端带7个变频器,再带三个子站,现在了站A只要一停电,则CPU另一端第一个变频器就报F082故障,但是一送电后,故障自动消失,CPU不死机.我把子站A的通信线拆下来测量对地电压,最大有8VAC电压,屏蔽线接地后,对地无电压,但是一停电就离CPU最近的变频器报F082故障,现在搞的我要求不能停子站A,不然与PLC直接连的变频器变报故障.原来一直正常.此子站的通信线我检查过,线是好的,而且换个新线后还是这样的情况,现在出现的情况好像更严重了,一停有几个变频器报F082,上电不能消失,要手动复位才行的.我把屏蔽线全检查了,对地正常,把这个子站A不用,不会出现故障的.可是现在这个子站要生产必须连上去,而且是可以不生产时停机的,现在有问题就一直不让停,有人遇到这样的问题没有,给小弟指点一二.