S7-400H系统在和HONEYWELL系统的通讯上一直有故障,昨天我们已经请了HONEYWELL公司的工程师来处理,但是查下来HONEYWELL这部分的系统没有问题,说是西门子H系统的通讯出故障,请高手号脉一下:
1. SIEMENS OPC的故障显示是:XDB-Adaptor Error No. 0X84110100.
2. 当时冗余系统中的备站CPU(414 V4)及通讯模块CP443(V2.5)处于STOP状态,经过拔动STOP/RUN开关后,现在备站CPU及CP443均处于RUN状态,但是SIEMENS OPC故障依旧。
3. ESM TP40以太网交换器指示灯POWER L1亮,PORTS/INPUT端口指示灯:1/2/3常亮。
4. 主站PLC CPU指示灯EXTF /RUN /MSTR /RACK0常亮,电源模块PS(407 10A R)BATT1F /DC5V /DC24V常亮,通讯模块CP443 FDX /LINK /FAST /RUN指示灯常亮
5. 从站PLC CPU指示灯EXTF /RUN / SLAVE /RACK1常亮,电源模块PS(407 10A R)BAF/ BATT1F/ BATT2F /DC5V /DC24V常亮,通讯模块CP443 FDX /LINK /FAST /RUN指示灯常亮
6. SIEMENS OPC 处于运行状态。