回复:一台M430控制风机启动就报警A0910和F0002 急等

snfx

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-18 11:37:38

0楼

quote:以下是引用海哥在2008-07-18 09:21:13的发言:
经验之谈:仅供参考
1、你的风机一定是风叶直径比较大的离心式风机。
2、将加减速时间设置长一些,比如100秒以上甚至更长。
3、使能捕捉再启动,P1200=1


变压器是100的电机是180的,我只是想低频试车.启动的瞬间就报警.并且烧不相干的电子仪表.且有仪表显示启动时电压过高.平常电压是正常的.且启动前风机是静止的