发布于 2008-07-18 12:26:44
0楼
1.“S7 connection中的容错连接,也是需要特殊的软件支持的。”
需要的软件是S7REDCONNECT 6GK17160HB643AA0这个软件
3.PCS7只适用于S7-400,不适用S7-300
主要是300的CPU内存太小,如果功能特别简单还是可以用的。
4.组态PC station的过程中,WINCC Application Client指的是操作员站
应该算是一个接口吧?
6.现在出的S7-400的CPU都只有RUN和STOP两个档了
确实没RUN-P了,不过还有另外一个MRES档的
8,程序执行量大时,要扩大Memory.”扩大什么Memory,Work Memory?能扩展吗?
417H可以扩内置的装载内存
做人要厚道