quote:以下是引用first one在2008-07-18 09:03:14的发言:
最近做一个项目发现300PLC与MM440用PROFITBUS通讯,发现通讯模块的24V电源P,N接上和拆下对变频器运行没什么影响,搞不明白这个电源在什么时候起作用?、本来想急停的时候把变频器这个电源切短做一个变频器硬件急停,现在也无从下手了。还想请教一下大家用通讯方法控制变频器的时候怎样做硬件上的电机急停呢??(在不切断变频器电源的情况下)

模块上24V的作用:保证在变频器不上电的情况下(例如故障跳闸后)PLC仍可读到变频器的信息。否则,对该台变频器的轮询时间会延长至少三倍以上的重试,造成网络实际的延缓。
急停的做法并不需要变频器前端跳闸。而是利用OFF2停机(逻辑上正好和变频器的故障输出一致)。对变频器的保护仅需要前端的空开即可(要是变频器很宝贵,再串接快熔即可)。
你用断电急停实际上是达不到效果的。因为,断电后变频器输出并不会立刻停止,而是根据负载大小,延时停止(负载大停得快,没有负载时,停得慢。然后才会抱闸输出。)。