我是北京力士乐的一名设备维修工,在一个月前一台DMG的80H加工中心611D电源模块突然出现每隔一段时间(不定),第五个灯(红灯,表示三相进线故障)后经询问以前也有多台出现过类似问题只不过故障出现后便很快消失再也不犯.
查询西门子各材料,由于我厂此类加工中心较多,便采用交换法将电源模块,电感,滤波,辅助电源模块等全部调换,故障依旧.后我同事在一下雨天发现当他打开电气柜子门时候故障突现故对空调进行测量,发现空调制冷时有时压缩机瘪住不启动,直到空调内部保护器跳为止(此空调较不先进无报警输出),便认为是空调在憋住时三相电流不正常导致干扰到了电源模块而造成报警,立即把空调电源单独引出,插在了另一个配电室来的380V插座上.本以为故障可以消除,但故障依旧,重新上电后再次打开机床配电柜门的时候发现此故障突然出现,后分析了一下发现当天也是雨天.对配电柜门进行观察发现配电柜门密闭步严,对空调冷却布置进行了分析发现空调的冷却风口正好对在了电源模块的中间.于是得出结论,当空气潮湿度较大的时候,空调制冷温度达到后,空调停止运行,当温度升高到空调启动温度时空调鳖住未转,配电柜内温度继续上涨,潮湿的空气也顺着密闭不好的配电柜门进入,因为空调过载使用的是自动复位的热继电器,一会时间后空调再次启动,可能鳖住也可能突然一下子启动起来了,假设突然启动起来了,15度的冷风(本空调制冷效果异常的好,此温度是拿FULEK热成像仪测得),迅速击打在了电源模块上,造成线路板上凝水(后经拆卸后发现线路板上的却有微量凝水)而导致了误报.
在此分析的基础上我与其他同事用纸板做了一个风罩,将冷风引到了配电柜底部而不直对电源模块吹,经近半月验证(最近北京雨天很多)效果很好,没有再出现故障.
我们对其他几台曾经出现此故障的机床进行分析大约认为是空调温度设置太高而导致启动间歇时间过长造成凝水(DMG的80H所有电气柜门为什么老是有那么大的缝这很奇怪).