在送修前确认一下电源模块上的开关位置:
继电器有两种应用方法:

1)“准备好”状态(缺省,S1.2=Off):如果电源未连接6SN1123和6SN1118;此状态要求电源的48、63、64各个使能接通且电源没有故障,即可输出。如果连接了6SN1123和6SN1118,还要求所有的6SN1118的663、65使能连接且各轴均没有故障,继电器才有输出。

2)“无故障”状态(S1.2=ON):如果电源未连接6SN1123和6SN1118;此状态要求电源的48接通且电源没有故障,继电器即可输出。如果连接了6SN1123和6SN1118,并不要求所有的6SN1118的663、65使能连接,但要求各轴没有故障,继电器才有输出。