F0001 OverCurrent – 过电流 OFF2
可能的原因
• 电动机功率(P0307)与变频器功率(r0206)不匹配
• 电动机引线电缆太长
• 电动机引线短路
• 接地故障
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配
• 电缆长度不得超过允许限度
• 电动机电缆和电动机不得有短路或接地故障
• 电动机参数必须与实际使用的电动机相匹配
• 定子电阻值(P0350)必须正确
• 电动机旋转不得受阻碍,电动机不得过载
• 增大斜坡时间
• 减小提升数值(V/f 控制:P1311和P1312,矢量控制:P1610和P1611)