发布于 2008-07-20 12:17:11
0楼
楼上很爱思考问题阿,这里帮忙顶一下!
1、电阻的数目没什么讲究,关键是其阻值和功率要符合要求。两个并联或是一个都不是问题;
2、从电容的网络特性看,使用时最好采取多个电容并联的结构;
3、不同型号的同一类硅,其开通、关断时间,阻抗等功率管特性参数可能一样。但功率等级不一样,就意味着开关损耗不一样,所以,理论上,其阻容吸收电路的计算值大小肯定是有差的。厂家可能是综合考虑了差异性、试验结果后,摸索出了一套兼容性比较好的阻容吸收回路搭配值。我觉得,只要能够长时间可靠运行,就OK,固定为一套值也没什么;
4、关于这个问题我是这样想的,计算公式也好、经验选择也好,它都是一种依据,为我们下步的试验提供了一个起始值或参考范围,提供了一个最初指导作用,避免了走弯路过程。但,并不是说,有了计算公式、经验公式就一切OK了,不然干嘛还要做试验?!在试验过程中,我们对计算、经验值进行适当调整,使其最终满足实际需要;
5、这恰恰说明了吸收电路的兼容性,对相同的硅,电阻、电容可能有多种搭配值。