回复:在300中创建FB块时声明/和定义变量是什么意思?即IN、OUT、IN-OUT、STAT、TEMP都是什么定义?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17325
  • 精华

    65
  • 被关注

    910

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-07-20 12:30:53

0楼

in:外部输入信号,对于这个程序块来说是只读的,不能修改
out:输出信号,可以读写,其他的程序块只能读这个位置输出的数据,不能改
in_out:输入输出信号,本程序块和其他的程序块都能读些这个位置的数据
stat:静态变量,只能这个程序块使用,其他的程序块可以通过db块改写他的数据。
temp:临时变量,只能在这个程序中使用,不能保存,在下一个扫描周期开始的时候清零。
活到老,学到老!为了生活学习吧!