我也遇到过和你类似的情况
400与300组成主从DP网络,300站所带设备信息(设备状态,电机轴承温度等)通过通讯传送给400主站,并通过上位机进行监控,在正常操作时发现上位画面300站所带设备信息处于未联机状态,到现场发现S7-300CPU电源模块开关跳闸,检查后未发现有实短路,便将电源模块送电,CPU上电初始化后,奇怪现象出现了,其所带现场设备同时自动启动,造成其系统变压器瞬间过载保护跳闸,差点发生人身事故。