回复:详解西门子间接寻址

醉心

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:新手

注册时间:2008-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-20 21:22:13

0楼

【将DB100中的1-11数据字,传送到MW1-11中】
   L L#1 //初始化循环指针。这里循环指针就是我们要修改的寻址指针
   T MD 102
  M2: L MD 102
   T #COUNTER_D
   OPN DB100
   L DBW [MD 102]
   T MW [MD 102]
   L #COUNTER_D
   L L#2 // +2,是因为数据字的偏移基准是字节。
   +D
   T MD 102 //自加减循环指针,这是动态修改了寻址指针的关键
   L L#11 //循环次数=n-1。n=6。这是因为,首次进入循环是无条件的,
   但已事实上执行了一次操作。
   <=D
   JC M2
   有关于T MD102 ,L L#11, <=D的详细分析,请按照前面的内容推导。