回复:55KW的电机用MM440的SLVC控制时,启动时有反转抖动。

YY-YY

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-22 18:47:01

0楼

由模拟量输入1作为主给定,模拟量2输入未用。正确的对电机了进行静态识别和动态识别(P1910=1/3都通过),但电机不是西门子的
把去磁时间加长或停的时间加长。反转效果就强一些。电机转速125-2000转控制
还有一个问题增益无法减下来 中高速有时有振荡现象