回复:数字量模块故障导致通讯故障

冷酷

  • 帖子

    566
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-07-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-21 21:07:27

0楼

我感觉也是那个终点的数字输入模块的电源出了问题影响这块模快而间接影响通讯,可能是那个输入点存在局部接地现象,影响电源稳定!先查查看是不是这个问题?另外你那个终点站和主站有多远距离,是不是可以加个中继器试试!