回复:PC机(带CP5611卡)直接带ET2OOM的数据采集??

自动画

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    958
  • 精华

    4
  • 被关注

    104

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-21 21:15:16

0楼

quote:以下是引用bmw在2008-07-21 09:18:48的发言:
quote:以下是引用自动画在2008-07-20 15:34:45的发言:
需要SIMATIC NET,CP5611做主站,挂接IM153,组态时插入一个CP5611,插入一个OPC SERVER,CP5611指定应用程序为OPC SERVER
与C的接口很好做啊,采用OPC方式

组态时插入一个CP5611,是在STEP7中吗?那么对于模拟量,也就只有在C程序中组态了?如对于12MA的模拟量,接收的的数据应该是13824,那么就需要C程序根据量程自己去转化了?
还有SIMATIC NET是7845.5元,我们公司刚刚起步,而且甲方在尽量压我们的预算,不知道有没有其它价格比较优惠的OPC软件??


预算紧张,用et200干吗啊,用s7-200,相应的接口软件Micro Computing,这样的方案便宜,Micro Computing使得来自S7_200自动化系统的数据可以以廉价且先进的方式在标准Windows应用中显示并进行处理(例如:visual Basic,visual C++或Excel).