发布于 2008-07-22 09:49:26
0楼
db1.dw0要转换一下,
db1.dw0=W#16#wxyz
w 就是时基
xyz =你的bcd格式 时间
W值 时基
0 10ms
1 100ms
2 1s
3 10s
比如时间10秒,可以这么表示DB10.DBW1010=W#16#2010
转换:
L MW12 //整数,比如触摸屏来的时间值是0010,
ITB //转成bcd码
L W#16#2000 //时基是s
OW
db1.dw0 //你连接到定时器时间的地址里的值就是2010
放到计时器里就是10秒了。
网上抄的,呵呵,一直存在电脑里,用的时候就拿出来看看,希望对你有帮助。
好好学习天天向上