真的不该发生这种事情的。我用的也是100%的国产电机呀。125-2000RPM是怎么回事?电机是几极的?是不是调频专用电机?从现象看,电机优化确有问题。
“去磁时间”是什么参数?“停的时间”呢?这两个参数的调整什么目的?
关于SLVC的速度调节器增益,不能只调Kp参数,调节器的综合指标需要对惯量比(P0342)、SLVC的Kp、Ti以及滤波时间做综合整定方显效果。这是MM440的特点,有别于其他型号的变频器,包括西门子家族的产品,
另外你们还设置了什么其他的设置?有时错误理解参数定义,会使系统不正常工作。今天我就接到了一个提问的电话,它想通过端子控制,可是,设置了P0700=2、P1000=1。我告诉他,将P1000=2就行了,可是他还是不理解,总觉得自己设置是对的。弄的我哭笑不得,怎么说呢?就这样,没有什么道理,程序是人家编的,不按他的设置走,就不对。只能是慢慢的适应。