我以前收集过一篇文章,给你参考:

1 引言
PLC因为稳定可靠、结构紧凑、简单易学、功能强大和使用方便已经成为应用面最广、最广泛的通用工业控制装置,成为现代工业自动化控制的主要支柱之一[1]。而单片机因为成本低廉,使用灵活,功能多样,在自动化领域应用及其广泛,往往在一个控制系统中可能会出现单片机和PLC共存的情况,如果使二者互相联系,互相通信,具有非常重要的现实意义。

2 硬件以及通讯原理分析
西门子S7-200系列PLC拥有RS-485串行口,所以要使MCS51单片机与S7-PLC进行通讯,可以采用几种通讯方式。其中之一就是可以通过MCS-51的串行口与MAX485芯片相接,然后与S7-200 PLC的RS-485口进行通讯,其硬件连接如图1所示。
S7-200 PLC是串行通讯方式最为丰富的小型PLC,支持多种通信协议,如点对点接口协议(PPI协议)、多点接口协议(MPI协议)和PROFIBUS协议以及自由通信协议等。其中自由通信协议又叫用户定义协议,利用自由端口模式,可以实现用户定义的通信协议,连接多种智能设备,使用起来非常方便,在第三方工程接入中取得了巨大的成功。
在自由端口模式下,PLC的串行通信接口由用户来控制,通过梯形图程序以及和单片机的汇编语言进行配合,来使用完成中断、字符接收中断、发送完成中断等,通信协议由用户完全控制。这时单片机处于主机状态,由单片机主动发送握手信号,PLC接到信号后被动反馈信息即可。