回复:数据传输问题

lybin

  • 帖子

    1410
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-23 11:15:26

0楼

不行的,通过主站组态才能确定从站的I/O地址,远程I/O就是PLC1主站的I/O,远程I/O与PLC2从站通讯怎么会不经过PLC1主站?答案是不行的.
建议:
在同一DP网络中,如果没有其它影响,可以更改PLC1和PLC2的主从站关态,让PLC2做主站,就可以不经过PLC1,PLC2可以与远程I/O通讯.
QQ:9150312