发布于 2003-12-23 09:36:19
0楼
楼上说得没错,后经查明,该事故原因是因为该县常德DCS系统当时未经投运,损毁超声波液位计的电源是业主由照明电源临时引出的供电线,DCS系统实际上并未对超声波液位计供电。
但是反过来说,采取临时供电措施的仪表共有四台,电网发生了过电压事故后,两台西门子损毁,两台国产仪表安然无恙,可见无论工程规范如何,进口仪表与国产仪表的过电压承受能力还是有一定差距的。
至于我所说的默认电源电压的问题,楼上可以查一下北美和国内在供电电网质量(电压波动、入网电器过电压防护标准等)上的差距,就可以看到他们的不同。
我发这片帖子的目的是告诉大家,西门子仪表的质量毋庸置疑的较好,但是考虑到生产国与使用国工业标准、工程习惯等的差异,建议西门子公司在推广产品的同时可以考虑到各方面的可能性,毕竟,产品本身最重要的一项特性还应当是适用与可靠。或者说,制定本土化的营销和技术策略可以使西门子公司在中国的业务开展事半功倍——最好的例子是罗斯蒙特、E+H,相信身为同行的大家也会有所体会。