回复:西门子200PLC 0-100万次计数程序,由触摸屏设置次数,怎么编

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-23 16:41:59

0楼

但就计数来说,多个计数器累计就能解决问题。但是多个计数器累计的结果分别存在不同的“字”寄存器中,必须照一定的方程式把这些数值相加。因为100万已经超过了“字”长度所能表示的值,所以计数器的值必须转换成“双字”格式做相加,避免溢出。触摸屏的设定值可以用反方程处理,也可以不处理,这要看PLC中如何比较设定值。