quote:以下是引用kdrjl在2008-04-12 21:36:10的发言:
在点评一下第二条:
2)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
果真如此吗?非也。一般都是采用变频电机,比如,西门子的电机,或者是ABB的电机,电流完全可以1:1的工作,而且是连续工作。只要环境通风和强迫冷却做到位,可靠性是没问题的,这已经被实践证明了。关键是冷却条件!而不是放大工程设计余量!否则会造成不必要的成本增加和浪费!
至于谐波造成的无功电流损耗,那是因为电机和装置长距离安装布置所致(100m以上)和控制方案无关。这种情况要考虑解决的措施,比如,加输出电抗器,加大装置的功率等。距离近的系统就完全没有必要了!
因此,凡事要用原理分析和处理问题,而不是教条的抄书或经验的从事。
如果不是变频电机,440选型是该注意什么?