回复:MM440 报F001故障

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-24 21:05:49

0楼

如果电机绝缘是因为运行时间长发热引起过流的,那么电机早就损坏了,不会每两个小时就报一次故障,也省的在这里找原因了,因为绝缘受损只会一次比一次更严重,而不是相反,这样的还能运行吗??

不过我觉的有可能是导线引起的可能性很大,因为除了电缆没有换外,全换了,而变频器检测到的故障就是从出线上的电流超过了设定的电流值,可能是有一相线路受损,长时间运行发热引起的一相电流过高而报故障的.
工作就要学习,学习才能更好的工作!