回复:紧急救助:两线制信号干扰问题

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-07-25 14:50:25

0楼

我碰到这样的问题太多了,主要是共模干扰造成的。
我的建议是如果是无源信号,建议使用二线制接法,同时,端子10、11-M短接,理由是如果使用四线制,外部电源的“-”和PLC的“M”电势可能不一样,会产生共模干扰,二线制就好多了。
如果是有源信号,只能采用四线制,那么信号负可以短接起来,然后和PLC系统的“M”短接。
以上两条基本可以解决问题,如果还不能解决,并且采集值显示是32767的话,可以判断该通道就损坏了,更换通道。
还有,改线时,最好是将PLC断电,否则,一不小心,你就可能烧坏通道。
以上是本人个人理解的处理方法,仅供参考,不对的地方,请高手指正!