回复:55KW的电机用MM440的SLVC控制时,启动时有反转抖动。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-12-23 18:21:07

0楼

这贴子我看了都着急,恨不能亲自上阵去调呢,怎么会有反转呢?太不应该了。想办法也能让他停下来呀。唉。
6极电机的额定转速988rpm?滑差怎么这么小?是不是搞错了?
想问一下,采用F/V控制,有没有反转?再问一个问题,加速转矩(启动加速转矩)有没有设置?是多少?电机额定电流?磁化电流?总之,问题总会解决的。
看来你的各种品牌的变频器可不少呀,但是,我认为无论什么牌子的变频器,都差不多(同功能的),这和变频器没什么关系。应该是使用问题。
我是你的朋友