quote:以下是引用阿炜在2008-07-24 21:05:49的发言:
如果电机绝缘是因为运行时间长发热引起过流的,那么电机早就损坏了,不会每两个小时就报一次故障,也省的在这里找原因了,因为绝缘受损只会一次比一次更严重,而不是相反,这样的还能运行吗??
不过我觉的有可能是导线引起的可能性很大,因为除了电缆没有换外,全换了,而变频器检测到的故障就是从出线上的电流超过了设定的电流值,可能是有一相线路受损,长时间运行发热引起的一相电流过高而报故障的.
两小时报过流。故障分析:一定是有什么“东西”过热、导致过流。
MM440内部有温度传感器,也有参数显示,你可以看一下变频器的,IGBT的温度值。经常发生的是电缆线接头没有压好(揭触不实)、产生微弱火化、接头氧化、热度逐渐传导到其他部位。