我公司使用一台630KW逆变柜。最近频繁报F029,大全上说是测量值传感系统损坏或都是功率损坏(管子不能关断)。报故障的时候。有时候通过PMU面板就可以复位,有时候必须通过断电才能够复位。并且复位以后,有时十多分钟又报。有时候一两天也不报故障。望各位大侠能给点帮助。帮忙分析一下。
别外就是对于说测量传感系统,是否指CUVC,还有IVI板。这些我都已经更换过。还有就是说功率损坏,管子不能关断的问题,我想如果真的是这种情况,在应该判断的时候管子不关断。那么,估计就不会只报这个故障吧,管子估计也得损坏啊。还会伴随别的故障啊。