0楼

quote:以下是引用801在2008-07-27 07:35:45的发言:
最好接到611U中,而不是接到PLC中,特别是回零开关,最好接到611U的I0.A,因为这个点是快速输入口,具体611U有说明的,如果由PLC来处理在速度比611U的I/O慢。

具体要根据实际的情况,我接触的机床大多都接在PLC中,也可能是个人的习惯。至于扫描时间来说,PLC的时间是够用的。
不停的学习,不停的进步!