最近几个项目的6se70变频器都配有X533安全回路,也被她弄了不少麻烦。
1,第一次碰到这个东西,控制字都给了,变频器的状态就是始终在8,即使OFF2/OFF3都给了,甚至在强制为1了状态还是一动不动,老老实实又翻了遍说明才发现还有这个与门关系,才把问题解决了。
2,最近发现的这个就比较郁闷了,几台功率不一样的变频器,都有x533安全回路,有的x533-3和4不接通马上就报A017,有的不会报,至今都没明白为什么。
3,最后一次是最郁闷的了,也希望能给朋友们提个醒。有一变频器一直报A017,查x533-3和4端子的连接正常,更换安全回路那个小板报警依旧,更换CUVC报警依旧,更换电源板报警依旧,更换电源板和CUVC的连接线报警依旧,更换CUVC的背板(应该是主板吧)报警依旧,干脆连CUVC电源板等一整块更换,报警还是依旧,报警变频器的所有东西拿到其他变频器都没有问题,翻遍说明书也没找到有用的信息,至此开始茫然无头绪。喝杯水后想到应该是其他地方的问题,想想会不会是光纤问题,拔掉另一台同一型号的变频器(一直不报A017,哪怕x533的34端子断开)背板上的一路光纤看看,马上就报A017!!!终于发现问题的根源,结果一路查过去,是IGBT前的那个电子版有问题。明天联系西门子,希望备件很快到达。