回复:多个一用一备泵的自动切换是否可用FC块实现

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17211
  • 精华

    64
  • 被关注

    897

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-07-28 09:31:44

0楼

可以,切换功能:反馈:根据一个bool量的值,如果有多个泵需要根据一个整型变量的数值来切换,两个反馈,一个bool选择,1个输出。如果bool量为0,则选择第一个反馈,如果bool量为1,则选择第二个反馈,然后将输出信号送到控制程序的反馈。输出动作:一个bool选择,1个输入信号,两个输出信号。如果bool量为0,则输入信号输出到第一个输出信号;如果bool量为1,则输入信号输出到第二个输出信号,输入信号来自控制程序,输出信号控制设备。
活到老,学到老!为了生活学习吧!