本人用威纶的屏和S7-200PLC通信,现在在屏上面的数据写入开关上面写入数据,但在PLC里面没有被写进去,触摸屏的数踞类型和PLC里面的都是指定的一个啊?是不是我在哪里社定错了.是怎么回事啊?
我在触摸屏里指定的是VW1000,数据格式是BIN,字数是2,数据设定为10进制,16进制的也试过,但我写进去的数据在PLC里面的VW1000没有,但我又看了VB1000,VB1001,VB1002,VB1003,这里面有数据在变话,也不是VW1000的值,是不是我哪里设定错了.
如果我把数据格式是BIN,字数设定为1的话,我在触摸屏里写进去的是100的话,在PLC里面显示是10000,是触摸屏里面的100倍,写进别的数据也是100倍.在触摸屏里写进去的数据超过327.67的话,触摸屏上面的数据就不能正常显示了.比如说我在触摸屏写入500的话,它是别的数据,变成了一个负数,也不是-327.68,都不知道是哪里出错了.